  一、單項選擇題

  1、閥門安裝前,應做強度和嚴密性實驗。實驗應在每批數量中抽查(B),且不少于一個。

  A.5%, B.10% , C.15%, D.20%

  2、安裝在衛生間及廚房內的套管,其頂部應高出裝飾地面(D)。A.10mm ,B.20mm ,C.30mm ,D.50mm

  3、管徑小于或等于100mm的鍍鋅鋼管應采用(A)。

  A.螺紋連接,B.法蘭連接,C.焊接連接,D.卡套式專用管件連接

  4、關于箱式消火栓的安裝,描述錯誤的是(A)。

  A.栓口應朝外,并應安裝在門軸側。B.栓口中心距地面為,允許偏差±20mm。C.閥門中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差±5mm。D.消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為3mm。

  5、安裝在室內的雨水管道安裝后應做灌水實驗,正確的檢驗方法是(B)。A.灌水實驗持續,不滲不漏。B.灌水實驗持續1h,不滲不漏。C.灌水實驗持續3h,不滲不漏。D.灌水實驗持續5h,不滲不漏。

  6、測量空氣濕度的儀器是(D)。

  A.皮托管,B.溫度計,C.風速儀,D.干濕球溫度計

  7、空調水管系統主要包括(C)。

  A.冷凍水管、消防管,B.冷卻水管、排水管 ,C.冷凍水管、冷卻水管、冷凝水管 D.冷凍水管、給水管、排水

  8、用手觸摸變壓器外殼時,如有麻電感,可能是(C)。

  A.線路接地引起,B.過負荷引起,C.外殼接地不良,D.以上都不對

  9、、變壓器正常運行時,各部件的溫度是(C)

  A、互不相關的, B、相同的, C、不同的.10、綜合接地的接地電阻應小于(A)。A. 1Ω,B. 2Ω,C. 3Ω,D.4Ω

  11、下列排水管道堵塞的防治措施中錯誤的是(D)。

  A.及時封堵管道甩口。B.管道安裝時,應對管道對光檢查。

  C.保持管道坡度順直。D.立管底部應使用90°彎頭,以便排水通暢。

  12、冬季水壓試驗必須在(C)進行。

  A.零度以上,B.零上3度,C. 零上5度,D零上8度

  13、有熱膨脹的管道吊架,吊桿應向熱膨脹的反方向偏斜(A)伸長量。A.1/2 ,B.1/3 ,C. 1/4 ,D. 1/5

  14、散熱器背面距裝飾面的凈距應為(C)mm。A. 10 ,B. 20 ,C. 30 ,D. 40

  15、采暖干管上管道變徑的位置應在三通后(D)mm處變徑。A. 50 ,B. 100 ,C.150 ,D. 200

  16、下列設備中(A)不屬于空氣處理設備。A.壓縮機,B.風機盤管,C.過濾器 ,D.噴水室

  17、下列材料中(D)不能用來制作風管。A.薄鋼板,B.玻璃鋼,C.混凝土,D.鑄鐵

  18、電氣金屬導管,鍍鋅和壁厚(B)的鋼導管不得套管熔焊連接。A.<2mm ,B.≤2mm ,C.<1mm ,D.≤1mm

  19、將額定電壓為220V的燈泡接在110V電源上,燈泡的功率為原來的(B)。A. 1/2 ,B. 1/4 ,C. 1/6 ,D. 1/8 20、三相交流電ABC,涂刷相色依次規定是(A)。A.黃綠紅,B.黃紅綠,C.紅綠黃,D.紅黃綠

  21、相關各專業工種之間的檢驗稱什么方式(C).A、自檢, B、互檢, C交接檢 D、專業質量檢查

  22、管道穿越墻壁樓板,應設置金屬或塑料套管,安裝在衛生間、廚房、樓板內的套管,其頂部應高出裝飾地面(C)。

  A、20,B、40,C、50,D、100

  23、安裝鍋爐壓力表,壓力表刻度極限與工作壓力之比不少于多少倍(B)。A、 ,B、 ,C、 ,D、

  24、《建筑工程施工質量驗收統一標準》是什么性質標準(A).A、強制性, B、推薦性, C、支持性, D、政府規定

  25、中等直徑的高溫、高壓管道應選用(c)管材。A.焊接鋼管

  B.鍍鋅鋼管

  C.無縫鋼管

  26、室內排水管道閉水試驗要求是什么(D)。

  A、滿水20分鐘,B、滿水30分鐘,C、滿水45分鐘,D、滿水15分鐘再灌滿持續5分鐘

  27、在眾多影響因素中去分析主次因素的方法是什么(B)。A、直方圖 B、排列圖 C、因果分析圖 D、相關圖

  28、散熱器背面與裝飾后的墻內表面安裝距離應符合設計或產品說明書的要求,如設計未說明應為(D)。A、10毫米 B、15毫米 C、20毫米 D、30毫米。

  29、鍋爐在烘爐、煮爐合格后,應進行多少小時的帶負荷連續運行(C)。A、24,B、36,C、48,D、72 30、在無冰凍地區低壓,給水管道埋地敷設時,管頂的覆土埋深不得小于多少毫?。(D)。

  A、400 B、300 C、350 D、500

  31、室內熱水系統水壓試驗壓力為(B)

  A、工作壓力,B、系統頂點工作壓力加,但系統頂點壓力不少于 Mpa C、系統頂點工作壓力加 Mpa,但系統頂點壓力不小于 Mpa

  32、按照標準化法規定,我國規范標準劃分為四級為(A)。A、國家標準,行業標準,地方標準,企業標準 B、國家標準,行業標準,強制性標準,企業標準 C、國家標準,推薦性標準,地方標準,企業標準

  33、地漏水封高度不得小于(B)毫米。

  A、40 B、50 C、60 D、70

  34、給水水平管道坡度應有(C)的坡度坡向泄水裝置。A、1‰~5‰,B、1‰~4‰,C、2‰~5‰,D、3‰~6‰

  35、全面質量管理的四個階段為(A)、A、計劃階段,實施階段,檢查階段,總結階段 B、準備階段,實施階段,檢查階段,總結階段 C、計劃階段,檢查階段,處理階段,總結階段

  36、質量方針是由(B)正式發布的該組織總的質量宗旨和質量方針。A、組織的技術質量部門 B、組織的最高管理者,C、組織的企管部門

  37、全面質量管理的特點是(C)控制。A、事中 B、事后 C、全過程

  38、對建筑產品的質量要求(A)。

  A、適用性,可靠性,經濟性,B、及時,準確,圓滿,C、性能,壽命,安全。

  39、閥門安裝前,應做強度和嚴密性實驗。實驗應在每批數量中抽查(B),且不少于一個。

  A.5%,B.10%,C.15%,D.20% 40、安裝在衛生間及廚房內的套管,其頂部應高出裝飾地面(D)。A.10mm B.20mm C.30mm D.50mm

  41、管徑小于或等于100mm的鍍鋅鋼管應采用(A)。

  A. 螺紋連接B.法蘭連接C.焊接連接D.卡套式專用管件連接

  42、關于箱式消火栓的安裝,描述錯誤的是(A)。A.栓口應朝外,并應安裝在門軸側。B B.栓口中心距地面為,允許偏差±20mm。

  C.閥門中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差±5mm。D.消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為3mm。

  43、安裝在室內的雨水管道安裝后應做灌水實驗,正確的檢驗方法是(B)。A.灌水實驗持續,不滲不漏。B.灌水實驗持續1h,不滲不漏。C.灌水實驗持續3h,不滲不漏。D.灌水實驗持續5h,不滲不漏。

  44、測量空氣濕度的儀器是(D)。

  A.皮托管B.溫度計C.風速儀D.干濕球溫度計

  45、空調水管系統主要包括(C)。

  A.冷凍水管、消防管B.冷卻水管、排水管 C.冷凍水管、冷卻水管、冷凝水管 D.冷凍水管、給水管、排水

  46、用手觸摸變壓器外殼時,如有麻電感,可能是(C)。

  A.線路接地引起,B.過負荷引起,C.外殼接地不良,D.以上都不對 47、1、高壓配電網是指電壓在(C)及以上的配電網。A、1KV B、35KV C、110KV

  48、綜合接地的接地電阻應小于(A)。A. 1Ω,,B. 2Ω,,C.3Ω,,D. 4Ω

  49、下列排水管道堵塞的防治措施中錯誤的是(D)。

  A.及時封堵管道甩口。B.管道安裝時,應對管道對光檢查。

  C.保持管道坡度順直。D.立管底部應使用90°彎頭,以便排水通暢。50、冬季水壓試驗必須在(C)進行。

  A. 零度以上,B.零上3度,C.零上5度,D.零上8度

  51、有熱膨脹的管道吊架,吊桿應向熱膨脹的反方向偏斜(A)伸長量。A. 1/2,B.1/3,C. 1/4,D. 1/5

  52、散熱器背面距裝飾面的凈距應為(C)mm。A.10,B.20,C. 30,D.40

  53、采暖干管上管道變徑的位置應在三通后(D)mm處變徑。A. 50,B. 100,C. 150,D. 200

  54、下列設備中(A)不屬于空氣處理設備。A.壓縮機,B.風機盤管,C.過濾器,D.噴水室

  55、下列材料中(D)不能用來制作風管。A.薄鋼板,B.玻璃鋼,C.混凝土,D.鑄鐵

  56、電纜的(c)和分支處應設標志牌。A.首端

  B.末端

  C.首端

  末端

  57、定時限電流保護具有(C)的特點

  A、電流越大,動作時間越短,電流越小,動作時間越長 B、電流越小,動作時間越短,電流越大,動作時間越長 C、動作時間固定不變 D、動作時間隨電流大小而變

  58、絕緣桿從結構上可分為(A)、絕緣部分和握手部分三部分。A、工作部分;B、接地部分;C、帶電部分;D、短路部分.59、冷凝水管安裝應設置不少于(B)的坡度。

  A.3/1000mm

  B.8/1000mm

  C.10/1000mm

  D.15/1000mm

  60、風管支吊架不應設置在風口,閥門檢查門及自動機構處離風口不少于(C)。

  A.50mm

  B.150mm

  C.200mm

  D.300mm

  61、接地圓鋼焊接長度不少于(C)倍圓鋼直徑,二面施焊。

  A.2

  B.5 C.6

  D.10

  62、線槽安裝應平直整齊,水平或垂直允差為(B)。

  A. ‰

  B.2 ‰ C.5 ‰

  D.8 ‰

  63、電線管敷設直段超長30m、1彎超20m、2彎超15m、3彎超(B)時加裝中間線盒;

  A.5

  B.8 C.10

  D.20

  64、鍍鋅鋼管機械三通開孔間距不應少于500mm,機械四通開孔間距不應少于(C)。

  A.600m

  B.800mm

  C.1000mm

  D.1500mm 65、散熱器支管的坡度應為(A),坡向應利于排氣和泄水 A、1%,B、3% C、5% 66、安裝(B)起重吊裝工和電氣調試人員等,按有關要求持證上崗。A.管道工

  B.電工、焊工

  C.瓦工

  67.動力和照明工程的漏電保護裝置應做(C)試驗。A.絕緣電阻

  B.交接

  C.模擬動作

  68.接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,不得(B)連接。

  A.并聯

  B.串聯

  C.交叉

  主要設備、材料、成品和半成品進場檢驗因有異議送有資質試驗室進行抽樣檢測,試驗室應出具(A),確認符合規范和相關技術規定,才能在施工中應用。A.檢測報告

  B.使用說明書

  C.質量等級證書

  70.電線、電纜按《額定電壓450/750V及以下聚乙烯絕緣電纜》~標準生產的有(B)。

  A.試驗合格標志

  B.安全認證標志

  C.允許使用標志 71.柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎型鋼必須(C)可靠。A.連接

  B.跨接

  C.接地或接零

  72.照明配電箱(盤)內開關動作靈活可靠,帶有漏電保護的回路,漏電保護裝置動作電流(A)30mA,動作時間(A)。A.不大于

  B.等于

  C.不小于

  73.金屬電纜橋架及其支架全長應不少于(B)處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接。

74.非鍍鋅電纜橋架間連接板的兩端跨接銅芯地線,接地線最小允許截面積(C)4mm2。A.不大于

  B.等于

  C.不小于

  電纜橋架敷設在易燃易爆氣體管道和熱力管道的(A),當設計無要求時,與管道的最小凈距必須符合規范的規定。

  A.下方

  B.中間

  C.上方

  二、多項選題:

  1、火災報警系統竣工時,施工單位應提交(ABCDE)。A.竣工圖 B.設計變更文字記錄

  C.竣工報告D.施工記錄(包括隱藏工程驗收記錄)E.檢驗記錄(包括絕緣電阻、接地電阻的測試記錄)

  2、建筑消防設施質量監理的主要內容包括(AD)A、消防產品及材料的質量監理 B、對隱蔽工程安裝質量監理 C、對中間工程安裝質量監理 D、對施工過程中檢測監理

  E、對系統功能進行竣工檢測監理

  3、建筑消防工程監理的主要依據(ABC)

  A、國家和天津市有關工程建筑監理的法律、法規、政策和有關規定 B、現行的消防工程設計、施工及驗收規范和產品技術標準

  C、經批準的建筑消防設施設計圖紙、文件以及依法簽定的施工承包合同等

  4、控制系統也稱為調節系統,其中三位調節系統由哪幾種狀態。(ABC)A.全開B.中間 C.全閉 D.任意

  5、根據保護裝置對被保護元件所起的作用,可分為()保護 A.主,B.輔助 C.硬件保護,D.軟件保護

  6、串聯穩壓電路應包括()環節

  A.整流濾波,B.取樣,C.調幅,D.基準,E.放大,F(xiàn).調整

  7、按照時間-溫度標準曲線進行耐火試驗,判斷建筑構件耐火極限的主要指標有(ABC)。

  A、支持能力 B、完整性C、隔火作用D、構件燃燒性能

  8、下列高層建筑哪些應設消防電梯(ABD)。

  A、一類公共建筑 B、十二層通廊式住宅 C、十一層單元式住宅D、塔式住宅 E、二類公共建筑

  9、在民用建筑的通風空調及防煙、排煙系統中,(ADE)可選用難燃燒材料。A、消聲材料 B、柔性接頭 C、通風、空調管道D、粘接劑E、管道保溫材料

  10、《高層民用建筑設計防火規范》適用于下列哪些建筑(AC)。A、十層居住建筑 B、建筑高度為24米的公共建筑 C、26米的多層商場,D、高層建筑的人民防空地下室 E、26米單層體育館

  11、《建筑設計防火規范》適用于下列哪些建筑(ABC)。A、九層住宅,B、高層工業建筑C、26米單層體育館 D、無窗廠房 E、地下鐵道

  12、下列(ABCDE)屬于防火分隔物。

  A、防火墻 B、樓板 C、避難層 D、防火閥 E、防火門

  13、下列(CDE)場所應設應急照明。

  A、配電室B、通風機房C、消防水泵房D、避難層E、合用前室

  14、電力電纜不應和(ABCD)敷設在同一管溝內。

  A、甲類液體管道B、可燃氣體管道C、丙類液體管道D、熱力管道

  15、消防電梯的設置要求(ABCD)。

  A、消防電梯間應設前室B、消防電梯間前室的門應為乙級防火門C、消防電梯的 載重負荷不應小于800Kg D、動力與控制電纜、電線應采取防水措施

  16、哪些高層建筑為一類建筑(ABCD)。

  A、20層住宅B、醫院C、超過50m的商住樓D、重要的辦公樓

  17、下列哪些場所應單獨劃分探測區域(ABC)。A、敞開樓梯間 B、封閉樓梯間 C、建筑物悶頂

  18、區域火災報警器安裝時,應(ABC)。A、安裝在墻上,B、底邊距地的高度不小于 ,C、正面操作距離不小于

  19、下列說法錯誤的是(BC)。

  A、報警區域是將火災自動報警系統按防火分區或樓層劃分的單元。B、探測區域是將報警區域按部位劃分的單元。

  C、探測區域是將火災自動報警系統按防煙分區劃分的單元。

  20、在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發器件,主要包(ABD)。

  A、點型火災探測器,B、手動火災報警按鈕。C、消火栓啟泵按鈕 D、線型火災報警探測器,E、消防電梯控制按鈕

  21、控制中心報警系統是由設置在消防控制室的(ACDE)等組成的火災自動報警系統。A、消防控制設備 B、聯動控制臺 C、集中報警控制器D、區域報警控制器 E、火災探測器

  22、火災自動報警系統驗收應包括下列哪些裝置(ABCD)。A、火災自動報警裝置和滅火系統控制裝置 B、電動防火門、防火卷簾控制裝置

  C、通風空調、防煙排煙及電動防火閥等消防控制裝置

  D、火災事故廣播、消防通訊、消防電源、消防電梯和消防控制室的控制裝置 E、火災事故照明及疏散指示控制裝置

  23、消防控制設備對室內消火栓系統應有下列哪些控制、顯示功能。(ABC)A、控制消防水泵的啟、停 B、顯示啟泵按鈕啟動的信號

  C、顯示消防水泵的工作、故障狀態D、顯示消火栓口的出水壓力 E、消防水箱水位

  24、火災應急廣播與公共廣播合用時,應有下列哪些要求。(ABD)

  A、火災時應能在消防控制室將火災疏散層的揚聲器和火災應響擴音機強制轉換 到火災事故廣播狀態。

  B、床頭控制柜內設有服務性音樂廣播揚聲器時,應有火災應急廣播功能。C、每個揚聲器的額定功率不小于1W。

  D、消防控制室應能監控用于火災應急廣播時的擴音機工作狀態。

  25、手動火災報警按鈕的安裝,應(ABC)。

  A、牢固B、不得傾斜C、在墻上距地面處D、在其外接導線的端部有明顯標志 E、在墻上距地面處

  三、判斷題

  1.污水管道的平面布置一般按先確定主干管、再定干管、最后確定支管的順序進行。(√)2.雨水口連接管的最小坡度不小于。(√)

  3.生活給水管道系統所涉及的材料必須達到飲用水衛生標準。(√)4.如設計無要求時,排水塑料管伸縮節間距不得大于4m。(√)5.只用于接地,無第二功能的螺絲為專用接地螺絲。(√)6.防雷接地的引下線明裝為Ф10鍍鋅圓鋼,暗裝為Ф12圓鋼。(√)7.橋架內大于45°敷設的電纜每隔3米處設固定點。(X)

  8.單相三孔插座,面對插座的左孔與相線連接,右孔與零線連接。(X)9.接地(PE)或接零(PEN)線在插座間不串聯連接。(√)

  10.不同回路、不同電壓等級和交流與直流的電線,不應穿于同一導管內。(√)11.鋼管旱跨接地線若采用扁鋼做跨接地線時,其截面積不小于100mm2。(X)12.鋼管與電氣器具間的連接金屬軟管的長度為1米。(√)13.衛生間可以安裝普通插座。(X3)

  14.電力電纜穿過建筑物、構筑物時,應傳保護套管。保護套管的直徑應不小于 電力電纜外徑的2倍。(√)

  15.只用于接地,無第二功能的螺絲為專用接地螺絲。(√)

  16.排水主立管必須做通球試驗,水平干管則可選擇2/3數量做通球試驗。(3)17.通氣管應高出屋面300mm,但必須大于最大積雪厚度。(√)18.熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮。(√)19.排水通氣管特殊情況下可以與風道或煙道連接。(X)20.給水水平管道應有2‰-5‰的坡度坡向泄水裝置。(√)

  21、工程質量驗收均應在施工單位自行檢查評定的基礎上進行。(√)

  22、工程質量事故劃分為輕微、一般、重大質量事故。(X)

  23、工程質量驗收劃分為單位工程、分部工程、分項工程、檢驗批。(X3)

  24、選擇不符合設計要求的工程材料引起的質量問題,是屬于偶然性因素。(X)

  25、標準差值是反映質量數據分散程度(即波動的大?。?。(√)

  26、采暖和熱水法蘭連接的法蘭墊宜采用橡膠墊。(X)

  27、采暖主管垂直度每米允許偏差不超過2毫米。(√)

  28、因果分析圖是一種逐步深入研究討論質量問題的圖示方法,也是找原因的方法。(X)

  29、室內采暖系統在竣工后交付使用前必須進行吹洗。(X)30、室內給水管道安裝DN≤32毫米的閥門宜采用截止閥,DN>32毫米的閥門宜采用閘閥。(X)

  31、GB-2002為建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范。(X)

  32、按照GB-2001標準的要求工程質量驗收標準為優良和合格。(X)

  33、工程質量的驗收均應在施工單位自行檢查評定的基礎上進行。(√)

  34、PDCA每循環一次,就把產品質量提高一步。(√)

  35、質量檢查階段的特點是依靠事后檢查把關。(X)

  36、排列圖是尋找影響質量的主次因素的統計方法。(√)

  37、工程質量事故就是要指出事故責任人。(X)

  38、當使用單相電動工具時,PE線可以不用接。(X)

  39、所有電氣施工中的金屬配件必須是熱鍍鋅材料。(√)40、金屬線槽可以不用PE線,直接用螺絲連接。(X)

  41、建筑物內相線的顏色為黃、綠、紅。(√)

  42、電線管路長度每超過30m有一個彎時,中間應加接線盒。(√)

  43、在施工電氣暗配管時,可以用PVC管代替金屬管。(X)

  44、電氣施工中,使用鍍鋅鋼管時,必須使用套管焊接。(√)

  45、電工刀不許代替手錘敲擊使用。(√)

  46、穿線施工中,可以將接頭接入管內。(X)

  47、防水燈具及水下等應進行等電位聯結,連接應可靠。(√)

  48、電氣施工中,當使用鍍鋅鋼管時可以對口焊接。(X)

  49、暗配管時,可用pvc管代替金屬管施工。(X)

  50、管內穿線時,當電線長度不足時,可將接頭放置在管內。(X)

  填空題

  1、花園、住宅管井熱水管保溫,要求采用(穿套)方法,如必須割開保溫,其接縫必須用(專用膠水)粘合。

  2、管道安裝在高點(含馬鞍型)須安裝(放空)閥,低點須安裝(排污)閥。

  3、熱水器及熱水管安裝禁止使用(生料帶)。

  4、鍍鋅鋼管(不得)焊接,如確必須,應作二次(鍍鋅)處理。

  5、鍍鋅鋼管使用螺紋連接時,螺紋外露(2~3)個螺距,并應清除麻根等并作(防腐)處理。

  6、常用管道油漆標識:消火栓系統:大紅色;消噴系統:大紅間黃環;供水系統:銀油間(綠)環,鍍鋅管也可只油(綠)環。

  7、冷凝水管安裝應設置不少于(mm)mm的坡度。

  8、泵類設備安裝(整體安裝)允差:縱向偏差不應大于()1000mm ;橫向偏差不應大于()1000mm。

  9、消防栓安裝,栓口應(向外),并不應安裝在門軸側;栓口中心距地面(1100)mm。

  10、使用閥門及附件應符合使用(工作)壓力;消防系統應使用(開啟)標志的閥門。

  11、電箱內配線整齊,無絞線現象;多股線須(壓線耳),插接時搪錫,接線牢固可靠;電線回路編號齊全,開關、電表標識(正確清晰)。

  12、明敷線管管碼設置均勻,DG20~25管碼距(~)m,彎位及線盒兩端(150~200)mm處設管碼固定。

  13、木夾板墻內所有電線必須套電線管或(金屬)軟管,開關必須安裝在底盒上,嚴禁不裝底盒而將開關面板直接固定在(木板)上。

  14、嚴禁在線管或(線槽)內駁接電線,接線端必須置在(接線盒)內。

  15、線槽安裝應平直整齊,水平或垂直允差為()‰,跨建筑伸縮縫必須加(補償裝置)。

  16、金屬線槽連接板兩端不少于2個(有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓);金屬橋架全長不少于(2)處與接地干線相連。

  17、熱水管道不應使用(橡膠)墊片作法蘭聯接,應使用(石棉橡膠板)。

  18、電纜排列整齊,少(交叉);交流單芯電纜不形成(鐵磁)回路。

  19、電纜支架、金屬導管和鎧裝鋼包必須(可靠接地);電纜敷設嚴禁(扭絞)、壓扁、和嚴重劃傷。

  20、線槽不得暗埋在(結構墻體)內;線槽穿樓板或墻體必須(整條)穿過,不得斷開,并先用500mm長蓋板蓋好,便于土建封堵。

  21、接地扁鋼之間連接焊接長度為扁鋼寬度2倍,(三)面施焊;圓鋼與扁鋼連接為圓鋼(6)倍,二面施焊。

  22、鍍鋅鋼管(不得)焊接,如確必須,應作二次(鍍鋅)處理。

  23、鍍鋅鋼管使用螺紋連接時,螺紋外露(2~

  3)個螺距,并應清除麻根等并作(防腐)處理。

  24、消防系統應使用(開啟)標志的閥門。

  25、消防供水管直接與市政供水管,生活供水管連接時,連接處應安裝(倒流防止器),且兩端應分別安裝閘閥,而且至少有一端應安裝撓性接頭。

  26、消防系統應設直徑不應少于DN65的(試水閥)。

  27、防排煙風管禁用(普通帆布)作軟接,應用耐火等級280°C的防腐防火材料,長度為150~200mm。

  28、套管間隙必須充填美觀、同心,充填應使用(不燃)材料。29、6、管徑不大于25毫米的管道安裝,若采用扁鋼管管卡,扁鋼的規格應為25×3。30、凡在給水連接口鄰近安裝插座,必須有(300)mm以上水平距離,并不得在其下方安裝,插座需有防水罩。

  31、開關盒垂直允差≤()mm,并列高差≤()mm;盒、箱凹進深度≤10mm,面板安裝平整。

  32、花燈吊鉤圓鋼直徑不應小于燈具掛銷直徑,且不應小于(6)mm。大型燈具的固定及懸吊裝置,應按燈具重量的()倍做過載試驗。

  33、接地(PE)或接零(PEN)線在插座之間不(串聯)連接,所有接線緊密可靠。

  34、消防報警線路絕緣應不少于()兆歐。

  35、敷設于同一線槽內有抗干擾要求的線路用(鐵板)隔離,或采用屏蔽電線且屏蔽護套一端(接地)。

  36、鍍鋅電纜橋架間連接的兩端可不跨接專用地線,但是連接板兩端不少于()個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。

  37.建筑給水、排水及采暖工程施工現場應具有必要的施工技術(標準)、健全的質量管理體系和工程質量(檢測制度),實現施工(全過程)質量控制。38 建筑給水、排水及采暖工程的施工應按照批準的工程(設計文件)和施工(技術標準)進行施工。修改設計應有設計單位出具的(設計變更通知單)。

  39.建筑給水、排水及采暖工程的施工應編制(施工組織設計)或(施工方案),經批準后方可實施。

  40.建筑給水、排水及采暖工程的分項工程,應按(系統)、(區域)、施工段或樓層等劃分。分項工程應劃分成若干個檢驗批進行驗收。

  41.建筑給水、排水及采暖工程的施工單位應當具有相應的(資質)。工程質量驗收人員應具備相應的專業(技術資格)。

  42.建筑給水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和設備必須具有(中文)質量合格證明文件,規格、型號及性能檢測報告應符合國家技術標準或設計要求。進場時應做檢查驗收,并經(監理工程師)核查確認。

  43.閥門安裝前,應作(強度)和(嚴密性)試驗。試驗應在每批同牌號、同型號、同規格數量中抽查()%,且不少于一個。對于安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門,應逐個作強度和嚴密性試驗。

  44.閥門的強度和嚴密性試驗,應符合以下規定:閥門的強度試驗壓力為公稱壓力的()倍;嚴密性試驗壓力為公稱壓力的()倍;試驗壓力在試驗持續時間內應保持不變,且殼體填料及閥瓣密封面無滲漏。

  45.地下室或地下構筑物外墻有管道穿過的,應采取防水措施。對有嚴格防水要求的建筑物,必須采用(柔性防水套管)。

  46.在同一房間內,同類型的采暖設備、衛生器具及管道配件,除有特殊要求外,應安裝在(同一)高度上。

  47.管道及管道支墩座,嚴禁鋪設在(凍土)和未經處理的(松土)上。48.管道穿過墻壁和樓板,應設置金屬或塑料套管。安裝在樓板內的套管,其頂部應高出裝飾地面()mm;安裝在衛生間及廚房內的套管,其頂部應高出裝飾地面(50)mm,底部應與樓板底面相平;安裝在墻壁內的套管其兩端與飾面相平。49.各種承壓管道系統和設備應做(水壓)試驗,非承壓管道系統和設備應做(灌水)試驗。

  50.管徑小于或等于100mm 的鍍鋅鋼管應采用(螺紋連接),套絲扣時破壞的鍍鋅層表面及外露螺紋部分應做防腐處理;管徑大于100mm 的鍍鋅鋼管應采用(法蘭)或(卡套式)專用管件連接,鍍鋅鋼管與法蘭的焊接處應(二次)鍍鋅。

  四、問答題

  1、配管及管內穿線的要求是什么? 答:1)金屬導管必須接地2)金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚≤2mm的鋼管不得套管熔焊連接3)當電線保護管做暗配時,與建筑物、構筑物表面的距離不得<15mm 4)導管進入落地式配電箱,管口應高出基礎面50-80mm 5)一根導線嚴禁穿一根金屬導管6)清掃管內雜物和積水7)管端面、管內無毛刺,管口應有保護措施8)不同回路、不同電壓等級和交流與直流的電線,不應穿于同一導管內

  2、室內給水管道水壓實驗的檢驗方法是什么?

  答:金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大于,然后降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑料管給水系統應在試驗

  壓力下穩壓1h,壓力降不得超過,然后在工作壓力的倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過,同時檢查各連接處不得滲漏。

  3、在進行工程項目質量控制過程中,應遵循哪幾點原則?

  答:1).堅持質量第一原則2).把人作為質量控制的動力 3).堅持預防為主 4).堅持質量標準5).貫徹科學、公正、守法的職業規范

  4、降低接地電阻有哪些主要方式? 答:(1)增加接地極數量;(2)深埋接地體;(3)利用自然接地體;(4)采用化學降阻劑;換土法。

  5、導線接頭的三個原則是什么? 答:(1)不降低原導線的機械強度;(2)接頭電阻不大于原導線的導體電阻;(3)不降低原導線的絕緣強度。

  6、低壓電力電纜敷設前應做哪些檢查和試驗? 答:應做檢查:(1)外觀檢查(2)質量檢查(3)相位檢查(4)符合設計要求(5)應做試驗:

  7、簡述建筑電氣安裝工程中的預檢主要內容是什么?為什么進戶線在進戶時要做重復接地? 答:(1)在三相四線線進戶線供電系統中,N線在進戶處做重復接地后,進入建筑物后可采用三相五線制,將N線與PE線分開;(2)防止N線斷線時,造成三相電壓不平衡,損壞單相用電設備

  8、在法蘭連接中,法蘭與管內介質不接觸的連接方式為什么連接? 答:高壓螺紋法蘭連接。

  9、在焊接方法分類中,屬于融化焊的是那種幾種焊接? 答:電渣焊、激光焊、電子束焊。

  10、主要適用于高壓供熱系統和高層建筑冷、熱水管道和蒸汽管道的管材為什么管材? 答:一般無縫鋼管

質檢員考試題2

  質檢員考試題

  一、填空題。(每空2分,共40分)

  1、施工單位應在其資質等級許可的范圍內承攬工程。施工單位不得(轉包)、(違法分包),適用勞務的,必須符合國家和鐵道部勞務分包有關規定。

  2、施工單位開工前必須核對施工圖,提出書面意見。施工中發現有差錯或與現場實際情況不符的,應及時書面通知(監理)、(建設單位)和(勘察單位),不得修改設計和繼續施工。

  3、鐵路建設工程質量事故分為(特別重大質量事故)、(重大質量事故)、(較大事故)、(一般事故)及工程質量問題。

  4、施工生產階段,質量管理的內容主要有技術交底、工程測量,(試驗與檢測),材料、機械設備,計量,工序,特殊過程,變更,質量事故處理,(成品保護)環境保護等。

  5、公路工程現場質量檢查主要包括:開工前檢查,工序交接檢查與工序檢查,(隱蔽工程檢查),停工后復工前檢查,(分部分項)完工后檢查,成品、材料、機械設備等的檢查及(巡視檢查)。

  6、公路工程中土方路基質量檢驗的實測項目有:壓實度、彎沉值、(縱段高程)、(中線偏位)、(寬度)、(平整度)、橫坡、邊坡。

  7、隧道工程質量檢驗總體的檢驗內容有:車行道、(凈總寬)、隧道凈高、(隧道偏位)路線中心線與隧道中心線的銜接、邊坡、仰坡。

  二、選擇題。(每題2分,共20分)

  1、公路工程重大質量事故由()負責調查處理: A、省級交通主管部門

  B、建設單位或企業C、國務院交通主管部門

  D、國務院交通主管部門會同省級交通主管部門

  2、鋼筋籠接頭質量如果存在問題將會對()施工質量產生影響。

  A、擴大基礎

  B、鉆孔樁 C、挖孔樁

  D、沉井

  3、使用過程中,當對水泥(普通水泥)質量有懷疑或水泥出廠日期超過()個月時,應重新進行復驗。

  A、1個月

  B、2個月

  C、3個月

  D、4個月

  4、在公路工程建設中,質量低劣或達不到合格標準,需加固補強,直接經濟損失在20萬元至300萬元之間的事故屬于()

  A、質量問題

  B、一般質量事故 C、重大質量事故

  D、特大質量事故

  5、公路工程建設重大質量事故發生單位必須在()內速報省級交通主管部門和國務院交通主管部門,同時報告省級質量站和部質監總站:

  A、2小時

  B、12小時

  C、24小時

  D、48小時

  6、公路工程發生質量事故時應及時報告有關部門,公路工程在建項目的事故報告單位為()。

  A、建設單位

  B、施工單位

  C、監理單位

  D、質量監督站

  7、公路工程的交工驗收由()主持 A、建設單位

  B、質量監督部門

  C、監理單位

  D、政府主管部門

  8、工程質量檢驗評分以()工程為單元。A、分項

  B、分部

  C、單位

  D、合同段

  9、路基工程施工質量控制中,相關專業工序之間的交接檢驗應經()認可,未經檢查或檢查不合格的不得進行下道工序施工。

  A、巖土工程師

  B、監理工程師

  C、結構工程師

  D、項目經理

  10、橋涵工程質量控制中,施工單位應對()、墩臺、制梁及架梁等涉及結構安全和使用功能的分部工程進行檢驗,監理單位按規定進行平行檢驗或見證取樣檢測。

  A、地基與基礎

  B、護欄

  C、附屬

  D、混凝土

  三、判斷題。(每題1分,共10分)

  1、鋼筋的品種、級別、規格需要變更時,經企業技術負責人同意后方可變更。

()

  2、檢驗批及分項工程應由監理工程師組織施工單位質量負責人進行驗收。

()

  3、模板拆除一般應遵循先支先拆,后支后拆的順序。

()

  4、混凝土的抗壓強度應以150×150×550mm尺寸標準試件測定。()

  5、質量驗收規程是建設工程的最低標準,是施工單位必須達到的施工質量標準。

()

  6、見證取樣檢測,是保證建筑工程質量檢測工作的科學性、準確性和公正性。

()

  7、混凝土攪拌完畢后在攪拌地點取樣測坍落度后即可使用。()

  8、新購的測量儀器可以直接使用。

()

  9、品種不同的水泥可以混合使用。

()

  10、黃土、鹽漬土、膨脹土等特殊土體不得已必須用作路基填料時,應嚴格按其特殊的施工要求進行施工。

()

  四、簡答題。(每題10分,共30分)

  1、質量事故報告主要包括那些內容?

  工程項目名稱,事故發生的時間、地點、建設、設計、施工、監理等單位名稱;事故發生的簡要經過、造成工程損傷狀況、傷亡人數和直接經濟損失的初步估計;事故發生原因的初步判斷;事故發生后采取的措施及事故控制情況;事故報告單位。

  2、鉆孔樁施工中的質量控制點主要有哪些?

  樁位坐標與垂直度控制;護筒埋深;泥漿指標控制;護筒內水頭高度;孔徑的控制,防止縮徑;樁頂、樁底標高的控制;清孔質量;鋼筋籠接頭質量;導管接頭質量檢查與水下混凝土的關注質量。

  3、影響混凝土質量的主要因素有哪些?

  混凝土的凝結時間:主要影響因素是水泥品種及外加劑的種類; 混凝土的和易性:主要包括流動性、粘聚性、保水性及泌水性; 混凝土流動性的主要影響因素是混凝土單方用水量,混凝土粘聚性的主要影響因素是混凝土含砂率,混凝土保水性的主要影響因素是水泥品種、用量和細度,混凝土泌水性的主要影響因素是水泥品種、用量和細度。混凝土離析的主要影響因素是粗骨料及細骨料的級配。

質檢員考試題3

  質檢員考試試卷

  一、單項選擇題(30題,每題2分,共計60分)

  1.建筑的三個構成要素中起著主導作用的是(A)。

  A建筑功能 B建筑技術 C建筑形象D建筑經濟 2.建筑是建筑物和構筑物的總稱,下面全屬于建筑物的是(C)。A住宅、電塔 B學校、堤壩 C工廠、商場 D煙囪、水塔 3.民用建筑包括居住建筑和公共建筑,下面屬于居住建筑的是(C)。A 幼兒園 B療養院 C宿舍 D旅館

  4.耐久等級為二級的建筑物適用于一般性建筑,其耐久年限為(A)年。

  A 50~100 B 80~150 C25~50 D15~25 5.耐火等級為一級的承重墻燃燒性能和耐火極限應滿足(D)。A難燃燒體, B非燃燒體,難燃燒體,非燃燒體, 6.地基土質均勻時,基礎應盡量淺埋,但最小埋深應不小于(B)。A 300mm B500mm C800mm D1000mm 7.磚基礎為滿足剛性角的限制,其臺階的允許寬高之比應為(B)。A1: B1: C1:2 D1: 8.當?shù)叵滤缓芨?,基礎不能埋在地下水位以上時,應將基礎底面埋置在(B),從而減少和避免地下水的浮力影響等。

  A最高水位 200mm以下 B最低水位 200 mm以下 C最高水位 200 mm以上 D最低水位 200 mm以上

  9.磚基礎的采用等高式大放腳的做法,一般為每2皮磚挑出(D)的砌筑方法。

  A一皮磚 B3/4磚 C1/2磚 Dl/4磚 10.地下室的卷材外防水構造中,墻身處防水卷材須從底板上包上來,并在最高設計水位(D)處收頭。

  A以下 300 mm B以上 300 mmC以下 500~1000 mmD以上 500~1000 mm 11.普通粘土磚的規格為(B)。

  A240 mmx120 mmx60 mm B240 mmx115 mmx53mm C240 mmx110 mmx55 mm D240 mmx180 mmx60 mm 12.承重墻的最小厚度為(C)。

  A370 mm B240mm C180mm D120mm 13.18磚墻、37磚墻的構造尺寸為(C)。A180 mm;360 mm B185mm;365 mm C178 mm;365 mm D180 mm;365mm 14.住宅、宿舍、旅館、辦公室等小開間建筑適宜采用(A)方案。A橫墻承重 B縱墻承重 C縱橫墻承重 D墻柱混合承重 15.當室內地面墊層為碎磚或灰土等透水性材料時,其水平防潮層的位置應設在(C)。

  A室內地面標高±處B室內地面以下-處 C室內地面以上+ m處D室內地面以上+處 16.在墻體設計中,為簡化施工,避免砍磚,凡墻段長度在 以內時,應盡量采用磚模即(D)。

  A60 mm B120mm C240 mm D125mm 17.鋼筋磚過梁凈跨宜(),不應超過(A)。

  A≤, 2m B≤, 3m C≤, 3m D≤, 18.鋼筋混凝土過梁在洞口兩側伸入墻內的長度,應不小于(D)。A120mm B180mm C200 mm D240mm 19.圈梁遇洞口中斷時,所設的附加圈梁與原有圈梁的搭接長度應滿足(B)。

  A≤附加圈梁與原有圈梁垂直距離的2倍,且≤1000mm B≥附加圈梁與原有圈梁垂直距離的2倍,且≥1000mm C≥附加圈梁與原有圈梁垂直距離的倍,且≥500mm D≥附加圈梁與原有圈梁垂直距離的4倍,且≥1500mm 20.墻體中構造柱的最小斷面尺寸為(B)。A120x180mm B180x240mmmm C200mmx300 mm D24mmx370mm 21.常見樓梯的坡度范圍為(B)。

  A30~60 B20~45 C45~60 D30~45 22.為防止兒童穿過欄桿空檔發生危險,欄桿之間的水平距離不應大于(C)。

  A100mm B110mm C120mm D130mm 23.在設計樓梯時,踏步寬b和踏步高h(yuǎn)的關系式為(A)。A2h+b=600~620 mm B2h+b=450 mm Ch+b=600~620 mm D2h+b=500~600 mm 24.殘疾人通行坡道的坡度不大于(A)。

  A1:12 B1:10 C1:8 D1:6 25.自動扶梯的坡度一般采用(C)。A10 B20 C30 D45 26.木窗洞口的寬度和高度均采用(B)mm的模數。A600 B300 C100 D50 27.為了減少木窗框料靠墻一面因受潮而變形,常在木框背后開(A)。

  A背槽 B裁口 C積水槽 D回風槽 28.鋁合金窗產品系列名稱是按(C)來區分的。A窗框長度尺寸 B窗框寬度尺?C窗框厚度尺寸 D窗框高度尺寸 29.一般民用建筑門的高度不宜小于(A)mm。A2100 B2200mm C2300 D2400 30.塑鋼門窗框每邊固定點不少于(C)個。A 5 B 4 C 3 D

  2二、問答題(每題10分)

  1、施工組織設計的報審程序?

  答、(1)施工單位編制的施工組織設計經施工單位技術負責人審核簽認后,與施工組織設計報審表一并報送項目監理機構;(2)總監理工程師應及時組織專業監理工程師進行審查,需要修改的,由總監理工程師簽發書面意見,退回修改;符合要求的,由總監理工程師簽認。

(3)已簽認的施工組織設計由項目監理機構報送建設單位。

  2、工程五方責任主體指的是哪五方?

  答:建設單位、監理單位、設計單位、勘察單位、施工單位。

  三、案例分析(20分)背景

  某小區住宅樓工程,建筑面積rr12,地上9層,結構形式為全現澆剪力墻結構,基礎為帶形基礎,施工過程中每道工序嚴格按“三檢制”進行檢查驗收。建設單位為某房地產開發有限公司,設計單位為某設計研究院,監理單位為某監理公司,施工單位為該市某建設集團公司,材料供應為某貿易公司。施工過程中發生了一層剪力墻模板拆模后,局部混凝土表面因缺少水泥砂漿而形成石子外露質量事件。問題

(1)本案例中的建筑工程質量檢查中“三檢制”是指什么?(2)一在該工程施工質量控制過程中,誰是自控主體,誰是監控主體?

(3)簡要分析事件發生的原因。

  3.分析與答案

(1)建筑工程的施工,應建立各道工序的操作人員“自檢”、“互檢”和專職質量管理人員“專檢”相結合的“三檢”制度,并有完整的檢驗記錄。未經建設(監理)單位對上道工序的檢查確認,不得進行下道工序的施工。

(2)該工程質量控制過程中,施工單位(該市某建設集團公司)和材料供應單位(某貿易公司)為白控主體,建設單位(某房地產開發有限公司)、監理單位(某工程監理公司)和 設計單位(某設計研究院)為監控主體。

(3)混凝土表面因缺少水泥砂漿而形成石子外露的原因: 1)混凝土配合比的原材料稱量偏差大,粗骨料多,和易性差。2)澆筑混凝土時,混凝土離析,石子集中,振不出水泥漿。3)混凝土攪拌時間短,拌合不均勻,和易性差。4)混凝土振搗不密實,漏振。5)模板縫隙大,混凝土漏漿。

質檢員考試題3篇 質檢員試題及答案相關文章: