亚洲一区爱区精品无码_无码熟妇人妻AV_日本免费一区二区三区最新_国产AV寂寞骚妇

井下配電工試題庫3篇 井下電工考試題

時間:2022-10-07 16:33:16 試題

  下面是范文網小編收集的井下配電工試題庫3篇 井下電工考試題,以供借鑒。

井下配電工試題庫3篇 井下電工考試題

井下配電工試題庫1

  井下電工、配電工 應知應會

  一、井下電工應知應會內容:

  1、井下供電應做到“三無”、“四有”、“兩齊”、“三全”、“三堅持”,其內容分別是什么?

  答:三無:無雞爪子、無羊尾巴、無明接頭。

  四有:有過電流和漏電保護、有螺絲和彈簧墊、有密封圈和擋板、有接地裝置。

  兩齊:電纜懸掛整齊、設備硐室清潔整齊。三全:防護裝置全、絕緣用具全、圖紙資料全。

  三堅持:堅持使用漏電繼電器、堅持使用煤電鉆信號照明綜合保護、堅持使用局部扇風機風電閉鎖和瓦斯電閉鎖。

  2、井下電網發生漏電,將會造成哪些危害? 答:⑴ 導致人身觸電;

⑵ 產生電火花,可引起井下瓦斯及煤塵爆炸;

⑶ 漏電電流在其路徑上產生電位差時,可引起電雷管超前爆炸;

⑷ 漏電嚴重時,可燒壞電氣設備。

  3、請你大致說出井下產生漏電的原因有哪些?

  答:⑴ 電纜被擠、壓、碰、砸、過分彎曲等,使護套損壞絕緣下降,產生漏電。

⑵ 電氣設備(如開關、電機)或電氣小件受潮或進水,使絕 緣下降產生漏電。

⑶ 電氣設備、電纜選用不合適,造成長期過負荷而發熱,使絕緣下降,產生漏電。

⑷ 電氣設備、電纜發生單相接地、產生漏電。

  4、井下供電的“三大保護”是什么?

  答:短路保護、漏電保護、接地保護。

  5、真空開關的主要優點有哪些? 答:分斷能力?、壽命長、電弧不外漏、防爆性能好、觸頭開距小、噪音低,維護方便等。

  6、井下為什么有保護接地還要設置漏電保護?

① 保護接地無斷電功能,漏電故障必須斷電。

② 發生單相直接接地時,保護接地無分流作用。

③人觸及刺穿電纜而外露的帶電芯線或觸及設備內帶電 導體時,保護接地無分流作用。

(后兩種情況,關鍵是設備并未發生單相碰殼,而保護接 地是接在外殼上,所以構不成并聯關系。)

  7、煤礦對供電的基本要求是什么?

  答:供電安全、供電可靠、供電質量好、供電經濟。

  8、瓦斯爆炸的三個必備條件是什么?

  答:(1)在空氣中混入一定濃度的瓦斯,其濃度為5%~16%;

(2)有引爆瓦斯的熱源,其溫度為650~750℃;(3)空氣中有足夠的氧氣,其氧氣濃度大于12%。

  9、低壓電動機的控制設備,應具有哪些保護?

  答:應具備短路、過負荷、單相斷線、漏電閉鎖保護裝置及遠程控制裝置。

  10、井下局部接地極應設置在什么地方?規格有何要求?

  答:設置在巷道水溝內或附近潮濕的地方。

  其面積應不小于㎡,厚度不小于3㎜的鋼板或直徑不小于35㎜,長度不小于米的鋼管制成,管上至少鉆20個直徑不小于5㎜的透眼,并垂直埋入地下。

  二、配電工應知應會內容:

  1、井下供電應做到“三無”、“四有”、“兩齊”、“三全”、“三堅持”,其內容分別是什么?

  答:三無:無雞爪子、無羊尾巴、無明接頭。

  四有:有過電流和漏電保護、有螺絲和彈簧墊、有密封圈和擋板、有接地裝置。

  兩齊:電纜懸掛整齊、設備硐室清潔整齊。三全:防護裝置全、絕緣用具全、圖紙資料全。

  三堅持:堅持使用漏電繼電器、堅持使用煤電鉆信號照明綜合保護、堅持使用局部扇風機風電閉鎖和瓦斯電閉鎖。

  2、煤礦對供電的基本要求是什么?

  答:供電安全、供電可靠、供電質量好、供電經濟。

  3、井下供電的“三大保護”是什么?

  答:短路保護、漏電保護、接地保護。

  4、操作井下電氣設備,必須遵守哪些規定?

  答:⑴ 非專職或值班電氣人員,不得擅自操作電氣設備;

⑵ 操作高壓電氣設備主回路時,操作人員必須戴絕緣手套,并必須穿電工絕緣靴或站在絕緣臺上;

⑶ 操作千伏級電氣設備主回路時,操作人員必須戴絕緣手套或穿電工絕緣靴;

⑷ 127伏手持式電氣設備的操作手柄和工作中必須接觸的部分,應有良好絕緣。

  5、停送電操作順序是什么?

  答:⑴ 停電順序:先停低壓開關、后停高壓開關;先停分開關、后??傞_關;先停斷路器、后停隔離開關。

⑵ 送電順序:先送高壓開關、后送低壓開關;先送總開關、后送分開關;先送隔離開關、后送斷路器。

  6、低壓饋電開關漏電試驗,多長時間進行一次?

  答:《煤礦安全規程》規定,每天必須對低壓檢漏裝置的運行情況進行1次跳閘試驗。

  7、變電所停電檢修前,必須做哪些工作?

  答:⑴檢修前必須按程序進行停電;⑵ 測量瓦斯;⑶ 用合格的驗電筆進行驗電;⑷ 驗明無電后進行放電;⑸ 懸掛“有人工作,禁止送電”警示牌。注意檢修一次必須停上一級控制電源。

  8、在停電設備上驗電時應注意的問題:

①必須使用電壓等級合適,經試驗合格,使用期限有效的驗電器。

②進行高壓驗電必須戴絕緣手套。③驗電必須在電氣設備兩側各相上進行。

  考試試卷:填空、選擇、判斷、簡答、計算。

井下配電工試題庫2

  井下中央變電所配電工操作規程一、一般要求:

  1、必須經培訓,考核合格,持證上崗,并穿戴好勞動保護用品。

  2、必須掌握變電所供電系統圖,了解變電所電源情況和各種開關的負荷性質,容量和運行方式。

  3、應熟悉變電所主要電氣設備的特性,一般構造及工作原理,并掌握操作方法。

  4、必須遵守《電業安全規程》和《煤礦安全規程》的有關規定。

  5、必須掌握觸電急救法和人工呼吸法,并具有電氣設備防滅火知識。

  二、一般操作:

  1、高壓操作必須穿戴絕緣手套,穿電工絕緣靴或站在絕緣墊上。

  2、嚴禁擅自停送電;嚴禁約時停送電;電話通知停送電;必須明確專人,并做好記錄。

  3、送電時先送電源,后送負荷;停電時先停負荷,后停電源。

  4、干變送電時,先送高壓,后送低壓;停電時先停低壓,后停高壓。

  5、高壓執行停電工作票,低壓執行停電報告及停電牌制度。

  6、多組維修人員在同一盤同時停電工作時,必須各自辦理各自的許可手續,值班人員把關,送電時只有在所有停電手續全部終結后方可送電。

  7、認真執行保證工作人員安全的組織措施,技術措施,工作票制度。

  三、事故情況下操作程序:

  在供電系統正常供電時,若開關突然停電,首先弄清停電的原因,查看故障顯示菜單是漏電、短路、過載。針對故障原因對應檢查,并且通知用電單位查找問題,處理故障,無問題后按下復位按鈕,然后按下起動按鈕試送,如還送不上則匯報礦調度室,并告知用電單位繼續查找故障原因,故障排除完畢后,得到調度室許可后方可送電。

(一)恢復供電程序:

  1、送電源盤——送室內干變——送室內照明----送監測監控電源----送局扇高開----送動力高開

  2、恢復供電時必須檢查硐室和用電單位工作地點瓦斯濃度確認在%以下時才可送電。

(二)事故停電后匯報程序:

  首先查清停電原因,然后立即值班人員和礦調度室匯報。

  匯報內容:

(1)停電原因。

(2)停電時間。

(3)做好運行記錄。

井下配電工試題庫3

  井下配電工培訓教案

  木瓜煤礦培訓科 二零一二年八月 前言 井下配電工培訓教案提綱

  一、備課人:謝

  彪

  二、備課時間:2012年8月16日

  三、培訓的目的:使本崗位員工掌握所需的安全生產知識、提高安全生產操作技能

  四、培訓的重點、難點:

  1、井下配電工安全要點

  2、操作前的準備

  3、井下配電工操作前安全確認

  4、井下配電工操作程序

  5、井下配電工崗位危險源辨識及預防措施

  五、培訓內容:

  1、井下配電工的崗位職責

  2、井下配電工安全要點

  3、操作前的準備

  4、井下配電工操作前安全確認

  5、井下配電工操作程序

  6、井下配電工崗位危險源辨識及預防措施

  7、事故案例

  六、課后的思考題:

  1、井下配電工需要能夠辨識的危險源有哪些?

  2、如何在工作中做到安全生產。

  目錄

  第一章

  井下配電工崗位責任制.............................................1 第二章

  井下配電工操作的安全要點......................................2 第三章

  井下配電工操作前的準備.........................................4 第四章

  井下配電工操作前的安全確認...................................5 第五章 第六章 第七章

  井下配電工操作程序................................................6 井下配電工崗位危險源辨識及預防.............................9 事故案例分析.......................................................10

  第一章

  井下配電工崗位責任制

  1、認真學習和執行安全生產方針,遵守有關安全生產的法律、法規、規程、條例和指令。

  2、嚴格執行崗位作業標準和機電質量標準,做到安全生產和文明生產。

  3、遵守勞動紀律和各項管理制度,服從班組長指揮,按時參加班前會。堅持現場面對面交接班,絕不允許在工作期間脫崗、串崗。

  4、持證上崗。對本職內的電氣設備的運行和維修質量負責,對作業現場的安全工作負責,做到工藝安全和操作安全。

  5、必須熟悉和掌握本職范圍內電氣設備的結構、原理、性能、完好標準及其常見事故處理方法。

  6、嚴禁甩掉漏電、過流、接地等各類保護裝置。

  7、檢修電氣設備必須嚴格執行停電、放電、驗電制度,并懸掛標志牌。嚴禁帶電檢修和移動電氣設備。嚴格執行“誰停電、誰送電”原則。

  8、必須對本職內電氣設備進行巡回檢查,發現問題及時處理,嚴禁設備帶病運行。

  9、嚴格執行機電設備運行和故障處理卡制度。

  10、搞好自保和互保。有權勸阻和糾正他人違章作業、冒險蠻干,有權拒絕違章指揮。

  第二章

  井下配電工操作的安全要點

  1、上班前不準喝酒,嚴格遵守交接班制度和崗位責任制,嚴格遵守有關規程規章的規定。

  2、倒閘操作必須一人操作,一人監護。重要的或復雜的倒閘操作,應由熟練的配電工或值班員操作。進行操作時要嚴肅認真,按操作順序操作。

  3、進行送電操作時要確認該路線上所有的工作人員已全部撤回,方可按規定程序送電。

  4、操作中有疑問時,應查明原因,確定無誤后再進行操作。無法排除疑問時,必須向礦有關技術人員報告。

  5、操作高壓刀閘或開關時,均應戴絕緣手套,穿絕緣靴或站在絕緣臺上。雨天在室外操作高壓設備時,絕緣棒應有防雨罩。雷雨天氣禁止倒閘 操作。

  6、嚴禁帶負荷停送刀閘(或隔離開關),停送刀閘(隔離開關)要果斷迅速,并注意刀閘是否斷開或接觸良好。

  7、電氣設備停電后(包括事故停電),在末拉開開關和做好安全措施以前,不得觸及設備或進入遮欄,以防突然來電。

  8、凡有可能反送電的開關必須加鎖,開關上懸掛“小心反電”警示牌。

  9、變(配)電所內不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,變(配)電室無漏雨現象。

  10、值班員必須掌握觸電急救法及人工呼吸法,并具有電氣設備防、滅火知識。

  第三章

  井下配電工操作前的準備

  1、接班后應了解電氣設備運行情況

(1)檢查電氣設備上一班的運行方式、操作情況、異常運行、設備缺陷和處理情況。

(2)了解上一班發生的事故、不安全情況和處理經過。(3)閱讀上級指示、操作命令和有關記錄。

(4)了解上一班內末完的工作及注意事項,特別是上一班中停電檢修的線路、有關設備的情況。

(5)檢查各線路的運行狀態、負荷情況、設備狀況和儀器儀表指示、保護裝置是否正常。

(6)檢查通訊設備是否正常。

(7)清點檢查工具、備件、消防器材和有關資料。

  2、接班人員應在上一班完成倒閘操作工或事故處理、并在交接班記錄簿上簽字后方可接班。

  第四章

  井下配電工操作前的安全確認

  1、環境安全確認:

⑴作業范圍內環境良好,管線吊掛整齊; ⑵消防設施完好。

  2、設備安全確認:

⑴電話暢通; ⑵設備運行正常; ⑶各儀表指示正確; ⑷各種保護靈敏可靠;⑸變壓器溫度正常; ⑹電流、電壓正確;

⑺絕緣用具符合標準,記錄齊全。

  第五章

  井下配電工操作程序

  停電倒閘操作按照斷路器、負荷側開關、電源側開關順序依次操作。送電順序與此相此相反。

  一、正常操作

  1、值班配電工負責監視變(配)電所內電氣設備的安全運行,重點監視以下內容:

⑴電氣設備的主絕緣如瓷套管、支持瓷瓶應清潔、無破損裂紋、異響及放電痕跡。

⑵電氣設備的油位、位色應正常,無漏油、滲油現象。⑶電氣設備和電纜、導電排的接并沒有應無發熱、變色及打水現象。

⑷油開關、變壓器溫度應正常,油箱內無異響。⑸電纜頭無漏膠、滲油現象。

⑹儀表和信號指示、繼電保護指示應正確。

⑺電氣設備接地應良好,高壓接地保護裝置和低壓漏電保護裝置工作正常,嚴禁甩掉不用。

  2、值班配電工負責變(配)電所內高、低電氣設備停、送電操作。

⑴停電操作。值班人員接到停電指令或持有“停電操作票”的作業人員及槍查人員的停電要求后,做如下操作:

①停高壓開關時,應核實要停電的開關,填寫“倒閘操作票”,確 6 認無誤后方可進行停電操作。停電操作必須戴絕緣手套、穿絕緣靴或站在絕緣臺上,操縱高壓開關手柄,切斷油斷路器(真空斷路器),并在手柄上掛上“有人工作,禁止合閘”的警示牌。

  如檢修開關或變壓器時,在切斷斷路器后,必須涼白開工隔離開關。并裝上隔板。

②低壓饋電開關停電時,在切斷開關后,實行閉鎖,并在開關手柄上掛上“有人工作,禁止合閘”的警示牌。

⑵送電操作。當值班人員接到送電指汞或作業人員已工作完畢,原聯系人要求送電時,應核實好要送電的開關,確認送電線路上無人工作時方可送電,嚴禁約定時間送電。送電操作如下:

①高壓開關合閘送電:填寫“倒閘操作票”,取下停電作業牌,戴好絕緣手套,穿絕緣靴或站在絕緣臺上,取上隔板,閉合隔離開關,操作斷路器手柄或按鈕進行合閘送電。

  開關合閘后,要聽、看送電的有關電氣設備有無異?,F(xiàn)象,如有異?,F(xiàn)象,立即切斷斷路器,并向調度及有關人員匯報。

②低壓饋電開關送電操作如下:取下開關手柄上的“有人工作,禁止合閘”牌后解除閉鎖,操作手柄合上開關。同時,觀看檢漏繼電器絕緣指示,當指針指示低于規定值時,必須立即切斷開關,責令作業人員進行處理或向調度室及有關人員匯報,嚴禁甩掉電繼電器強行送電。

  3、值班人員必須隨時注意各開關的繼電操作、漏電保護的工作狀態,當發生故障時應及時處理,燕向有關部門匯報,做好記錄。

  二、特殊操作

  1、在供電系統正常供電時,若開關突然跳閘,不準送電,必須向調度室有關人員匯報,查找原因進行處理,故障排除后,方可送電。

  2、發生人身觸電及設備事故時,立即斷開有關設備的電源,并及時向礦調度及有關領導匯報。

  3、變壓器并列:

⑴參加并列運行的變壓器應完好,變壓器參數應符合并列運行要求。

⑵一、二次開關及跳閘機構應處于完好狀態。⑶合上一次的隔離開關及斷路器。⑷合上二次的隔離開關及斷路器。

  4、變壓器解列:

⑴注意負荷情況能否適合單臺運行,如不行,應先調整負荷。⑵拉開變壓器二次斷路器及隔離開關。⑶拉開變壓器一次斷路器及隔離開關。

⑷變壓器需解列運行時必須先拉開二次母聯斷路器及隔離開關,再拉開一次母聯路器及隔離開關。

⑸觀察負荷分配及儀表指示是否正常。

  三、收尾工作

  1、必須認真做好各種記錄,清理室內衛生。

  2、向接班人詳細交待本班電氣設備運行方式、操作情況、本班內未完的工作及注意事項。第六章

  井下配電工崗位危險源辨識及預防

  崗位危險源:

  1、硐室內裂皮。

  2、帶電的電器設備觸電傷人。

  3、電氣火災燒傷

  4、拆卸、安裝設備碰傷

  5、誤操作。

  預防措施:

  1、遠離裂皮地點,保護自身安全

  2、保持絕緣用具齊全、完好,不擅自接觸電氣設備

  3、保持消防器具齊全、完好,停在進風側,積極滅火

  4、避免在可能發生設備傾倒或掉落的地方走動、停留

  5、認真學習本崗位知識,避免不當操作;下井前不飲酒并保證足夠睡眠,在崗時不睡覺保持意識清楚,避免誤操作。

  第七章

  事故案例分析

  一、事故經過

  1987年10月3日,XX礦地面35KV變電所檢修完畢后,變配電工廖XX在維修工未拆除接地線的情況下送電,造成全礦范圍的停電。

  二、事故原因

  1、廖XX安全意識淡薄,工作前未檢查確認各開關柜是否具備送電條件,在接地線未拆除情況下冒然送電,是此次事故的直接原因。

  2、同組值班員未能有效進行安全監督、提醒。

  3、廖XX在工作中不執行規章制度,疏忽大意,憑經驗、憑資歷違章作業。

  三、防范措施

  1、采取有力措施,嚴格執行《規程》和企業的規章制度,加強對現場工作人員執行規章制度的監督、落實,杜絕違章行為的發生;

  2、完善設備停送電制度,制定設備停送電檢查注意事項。

  3、加強職工的技術培訓和安全知識培訓,提高職工的業務素質和安全意識,讓職工切實從思想上認識作業性違章的危害性。

井下配電工試題庫3篇 井下電工考試題相關文章: