下面是范文網小編分享的電力建設安全規程試題答案3篇 電力安全工作規程考試題,以供借鑒。
電力建設安全規程試題答案1
2012 年電力安全工作規程考試試題答案
一、不定項選擇題(每題 2 分,共計 30 分)
1、低壓電氣設備是指對地電壓在 1000V 以下的電氣設備。
2、工作人員工作中正?;顒臃秶c 10kV 及以下帶電設備的安全距離應不小于 米。
3、連接電壓回路的導線截面不得小于 。
4、凡在離地面(墜落高度基準面)2m 及以上的地點進行的工作,都應視作高處 作業。
5、在沒有腳手架或者在沒有欄桿的腳手架上工作,高度超過 時,應使用安 全帶或采取其他可靠的安全措施。
6、硬質梯子的橫木應嵌在支柱上,階梯的距離不應大于 40cm。
7、10kV 及以下電氣設備不停電時的安全距離應不小于 米。
8、電氣設備上的安全技術措施包括停電、驗電、接地、懸掛標示牌和裝設遮欄(圍欄)。
9、所有升降口、大小孔洞、樓梯和平臺,必須裝設不低于 1050mm 高欄桿和不 低于 100mm 高的護板。10、11、查。12、13、14、15、圈。
二、填空題(每題 2 分,共計 30 分 行燈電壓不準超過 36V。在易燃易爆材料附近進行焊接時,其最小水平距離不得小于 5m 并根據 地面上的絕緣油著火,應用干砂滅火。電氣工具和用具應由專人保管,每六個月須由電氣試驗單位進行定期檢
現場情況采取安全可靠措施。氧氣瓶應涂天藍色,乙炔氣瓶應涂白色,氮氣瓶應黑色。鋼絲繩在卷揚機滾筒上的排列要整齊,在工作時不能放盡,至少要留
51、新參加電氣工作的人員、實習人員和臨時參加勞動的人員(管理人員、臨時 工等),應經過安全知識教育后,方可下現場參加指定的工作,并且不得單獨 工作。
2、倒閘操作可以通過就地操作、遙控操作、程序操作完成。
3、電氣設備停電后(包括事故停電),在未拉開隔離開關(刀閘)和做好安全措 施前,不得觸及設備或進入遮欄,以防突然來電。
4、接地線、接地刀閘與檢修設備之間不得連有斷路器(開關)或熔斷器。
5、所有電流互感器和電壓互感器的二次繞組應有且僅有一點永久性、可靠的保 護接地。
6、在帶電的電流互感器和電壓互感器二次回路上工作時,電流互感器二次側嚴 禁開路,電壓互感器二次側嚴禁短路和接地。
7、在戶外變電站和高壓室內搬動梯子、管子等長物,應兩人放倒搬運并與帶電 部分保持足夠的安全距離。
8、創傷急救原則上是先固定,后搶救,再搬運,并注意采取措施,防止傷情加 重或污染。
9、所有工作人員都應學會窒息救護法,心肺復蘇法,并熟悉有關燒傷、燙傷、外傷、氣體中毒等急救常識。10、11、12、13、接。14、15、使用中的氧氣瓶和乙炔氣瓶應垂直放置并固定起來,氧氣瓶和乙炔氣瓶 所有電氣設備上的標示牌,除原放置人員或負責的運行值班人員外,其他任何人員不準移動。使用電氣工具時,不準提著電氣工具的導線和轉動部分。在梯子上使用電氣工具,應做好感電墜落的安全措施。在導水葉區域或調速環拐臂處工作時,必須切斷油壓,并在調速器的操作把手上懸掛“禁止操作,有人工作!”的標示牌。不準在帶有壓力(液體壓力和氣體壓力)的設備上或帶電設備上進行焊的距離不得小于 5m。在梯子上工作時,梯與地面的斜角度為 60°左右。工作人員必須登在距梯頂不少于 1m 的梯蹬上工作。
名詞解釋(每題 5 分,共計 10 分)
三、1、運用中的電氣設備: 答:指帶有全部電壓或部分帶有電壓和一經操作即帶有電壓的電氣設備。
2、不停電工作: 答:A、工作本身不需要停電并且不可能觸及導電部分的工作; B、可在帶電設備外殼或導電部分上進行的工作。
四、簡答題(每題 6 分,共計 30 分)
1、簡述停電和送電時倒閘操作順序。答:停電拉閘操作應按照斷路器(開關)--負荷側隔離開關(刀閘)--電源側隔 離開關(刀閘)的順序依次進行,送電合閘操作應按上述相反的順序進行。禁止 帶負荷拉合隔離開關(刀閘)。
2、電氣設備上安全措施的組織措施有哪些。答:A、工作票制度 B、工作許可制度 C、工作監護制度 D、工作間斷、轉移和終結制度
3、簡述進入水輪機內工作時,應采取的措施。答:A、嚴密關閉進水閘門(或進水閥),排除輸水管內積水,并保持輸水管道 內排水閥和蝸殼排水閥全開啟,做好隔離水源措施,防止突然來水。
B、落下尾水門,并做好堵漏工作。C、尾水管水位應保證在工作點以下。D、切斷調速器操作油壓,并在調速器上掛“禁止操作,有人工作!”標示牌,做好防止導水葉和轉輪漿葉突然轉動的措施。E、切斷水導軸承、主軸密封潤滑水源,切斷調相充氣氣源,并掛“禁止操 作,有人工作!”標示牌。
4、簡述電氣設備著火的撲救方法。答:遇有電氣設備著火時,應立即將有關設備的電源切斷,然后進行救火。對可 能帶電的電氣設備以及發電機、電動機等,應使用干式滅火器、二氧化碳滅火器 滅火;對油開關、變壓器(已隔離電源),可使用干式滅火器等滅火,不能撲滅 時再用泡沫滅火器滅火,不得已時可用干砂滅火;地面上的絕緣油著火,應用干 砂滅火。撲救可能產生有毒氣體的火災(如電纜著火等)時,撲救人員應使用正 壓式消防空氣呼吸器。
5、在帶電的電流互感器二次回路上工作時,應采取哪些安全措施。答:A、禁止將電流互感器二次側開路(光電流互感器除外)B、短路電流互感器二次繞組,應使用短路片或短接線,禁止用導線纏繞。C、在電流互感器與短路端子之間導線上進行任何工作,應有嚴格的安全措 施,并填用“二次工作安全措施票”。必要時申請停用有關保護裝置、安全自動 裝置或自動化監控系統。D、工作中禁止將回路的永久接地點斷開。E、工作時,應有專人監護,使用絕緣工具,并站在絕緣墊上。
電力建設安全規程試題答案2
2011《電力安全工作規程》
考試試卷答案
一、填空題
1、就地操作,遙控操作,程序操作;
2、鉗形電流表,戴絕緣手套,絕緣墊上,觸及其他設備,短路或接地;
3、設備運行管理單位,經設備運行管理單位審核且批準的修試及基建單位;
4、實際工作經驗;
5、皮尺、鋼卷尺、線尺;
6、進行其他工作,遮攔,穿絕緣靴,避雷針和避雷器;
7、有關設備的電源切斷,救火;
8、相關線路同時停電;
9、帶電設備;
10、全部帶有電壓,一部分帶有電壓,一經操作即帶有電壓;
11、值班調度員,線路工作許可人指令,約時停送電。
二、判斷題
1、對;
2、錯;
3、對;
4、對;
5、錯;
6、對;
7、錯;
8、對;0、對;
10、對
三、問答題:
1、答:應設專人監護,使用有絕緣柄的工具,其外落得到點部位應采取絕緣措施,防止操作時相間或相對地短路,工作適應穿絕緣鞋和全面長袖工作服,并戴手套、安全帽和護目鏡,站在干燥的絕緣物上進行,嚴禁使用銼刀、金屬尺和帶有金屬物的毛刷、毛彈等工具,高低壓同桿架設,在低壓帶電線路上工作時,先檢查與高壓線的距離,采取防止誤碰帶電高壓設備的操作。在低壓帶電導線未采取絕緣措施時,工作人員不得穿越,在帶電的低壓配電裝置上工作時,應采取防止相間短路和單相接地的絕緣隔離措施。上桿前,應先分清相零線,選好工作位置。斷開導線時,先斷開相線,后斷開零線,搭接導線時,順序與此相反。人體不得同時接觸兩根線頭。
2、答:經醫師鑒定無妨礙工作的病癥,具備必要的電氣知識和業務技能,且按工作性質,熟悉本規程的相關部分,并經考試合格;具備必要的安全生產知識,學會緊急救護法,特別學會觸電急救,3、答:明確被監護人員和監護范圍,工作前對被監護人員交待安全措施,告知危險點和安全注意事項,監督被監護人員遵守本規程和現場安全措施,及時糾正不安全行為。
4、答:接地的作用:防止人身觸電,確保作業人員安全和電氣設備安全,杜絕發生意外事故。
驗電程序:應使用相應電壓等級而且合格的接觸式驗電器,在裝設接地線或合接地刀閘處對各相分別驗電,先在有電設備上進行試驗,確認驗電器良好,無法在有電設備上進行試驗時可用高壓發生器確認良好,若在木桿、木梯或木架上驗電時,不接地線不能指示者,可在驗電器絕緣桿尾部接上接地線,但應經運行值班負責人或工作負責人許可。高壓驗電應戴絕緣手套。驗電器的伸縮式絕緣棒長度應拉足,手應握在手柄處不得超過拉環,人體與驗電設備保持安全距離,雨雪天氣不得進行室外直接驗電。對無法直接進行驗電的設備,進行間接驗電,檢查隔離開關的機械指示位置、電氣指示、儀表及帶電顯示裝置指示的變化,至少應有
兩個及以上指示同時發生變化,進行遙控操作,同時檢查隔離開關的狀態指示、遙測、遙信信號及帶電顯示裝置的指示進行間接驗電。表示設備斷開和允許進入間隔的信號、經常接入的電壓表等,如果指示有電,禁止在設備上工作。
接地:裝設接地線應由兩人進行,驗明設備確認已無電壓后,立即將檢修設備接地并三相短路,電纜及電容器接地前應逐相充分放電,星形接線電容器的中性點應接地,串聯電容器及整組電容器脫離的電容器應逐個放電,裝在絕緣支架上的電容器外殼應放電??赡芩碗娭镣k娫O(shè)備的各方面應裝設接地線或合上接地刀閘,所裝接地線與帶電部分應考慮接地線擺動時仍符合安全距離的規定。
5、答:檢修的設備,與工作人員在進行工作中正常活動范圍的距離小于有關規定的設備,在35KV及以下的設備處工作,安全距離雖達于表4-1規定,但小于表2-1規定,有無絕緣擋板,安全遮攔的設備,帶電部分在工作人員后面、兩側、上下,且無可靠安全措施的設備。其他需要停電的設備。
6、答:架空電力線路:桿塔、基礎、拉線、接地裝置、導線、避雷線、金具、絕緣子、登桿塔的爬梯和腳釘,導線跨越航道的保護設施,巡線站、巡線檢修專用道路、船舶和橋梁、標志牌及附屬設施。
電力電纜線路:架空、地下、水底電力電纜和電纜聯接裝置、電纜管道、電纜隧道、電纜溝、電纜橋、電纜井、蓋板,人孔、標石、水線標志牌及附屬設施。電力線路上的變壓器、電容器、斷路器、刀閘、避雷器、互感器、熔斷器、計量裝置儀表、配電室、箱式變電站及附屬裝置。
四、選答題:
1、答:作業工作現場具備的安全條件:作業現場的生產條件和安全設施應符合有關標準、規范的要求,工作人員的勞動防護用品應合格、齊備。經常有人工作的場所及施工車輛已配備急救箱、存放急救藥品,并應指定專人經常檢查,補充或更換?,F(xiàn)場使用的安全工器具應合格并符合有關要求,各類作業人員應被告知其作業現場和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故緊急處理措施。
2、答:全體工作人員撤離工作地點,將該系統的所有工作票收回、臨時遮攔拆除、接地線和標示牌拆除,恢復常設遮欄;應在工作負責人和運行人員進行全面檢查無誤后,由運行人員進行加壓試驗。工作班若需繼續工作,應重新履行工作許可手續。
3、答:運行人員在高壓回路上使用鉗形電流表的測量工作,由兩人進行,非運行人員測量時,應填用第二種工作票,在高壓回路上測量時,嚴禁用導線從鉗形電流表另接表計測量,測量時若需拆除遮攔,應在遮攔拆除后立即進行,工作結束,立即將遮攔恢復原狀;使用鉗形電流表時,注意鉗形電流表的電電壓等級。測量時戴絕緣手套,站在絕緣墊上,不得觸及其他設備,以防短路或接地,觀測表計時,特別注意保持頭部與帶電部分的安全距離。測量低壓熔斷器和賀歲平排列低壓母線電流時,測量前應將各項熔斷器和睦先用絕緣材料加以保護隔離,以免引起相間短路,同時注意不得觸及其他帶電部分。測量高壓電纜各相電流時,電纜頭線間距離應在300毫米以上,絕緣良好,測量方便者,方可進行,有一相接地時,嚴禁測量,保存在干燥的室內,使用前擦拭干凈。
4、答:使用兆歐表測量高壓設備絕緣由兩人進行;測量用得到先應使用相應的絕緣導線,端部應有絕緣套;測量絕緣時,應將被測設備從各方面斷開,驗明無電壓,確實證明設備無人工作后,方可進行,測量中禁止他人接近被測設備。在測量絕緣前后,應將被測設備對地放電。測量線路絕緣時,取得許可并通知被測后方可進行。有感應電壓的線路上測量絕緣時,將相關線路同時停電,方可進行。
雷電時,嚴禁測量線路絕緣。在帶電設備附近測量絕緣電阻時,測量人員和兆歐表安放位置,選擇適當,保持安全距離,以免兆歐表引線或引線支持物觸碰帶電部分。移動引線時,注意監護防止工作人員觸電。
5、答:熟悉工作內容、工作流程、掌握安全措施,明確施工中的危險點,履行確認手續;嚴格遵守安全規章制度、技術規程和勞動紀律,對自己在工作中的行為負責,互相關心工作安全,監督本規程的執行和現場安全措施的實施;正確使用安全工器具和勞動防護用品。
6、答:基本原則是在現場采取積極措施,保護傷員的生命,減少痛苦,減輕傷情,根據傷情需要,迅速與醫療急救中心聯系救治,關鍵是動作快,操作準確,任何延誤和操作失誤度會導致傷員傷情加重或死亡。
8、答:應斷開可能送電到待檢修的設備、配電各側的所有線路斷路器、隔離開關和熔斷器,并驗電接地后,才能進行工作。
9、答:倒閘操作根據值班調度員或運行值班負責人指令,受令人復誦無誤后執行;按照斷路器--負荷側隔離開關---電源側隔離開關順序依次進行,送電合閘時操作與上述順序相反,嚴禁帶負荷拉合隔離開關;開始操作前應在模擬圖上進行模擬演練,無誤后再進行操作;監護操作時,操作人在操作過程中不得有任何未經監護人同意的操作行為;發生疑問時,立即停止操作并向發令人報告,待發令人再行許可后,方可進行操作;用絕緣棒拉合隔離開關或經傳動機構拉合斷路器,應戴絕緣手套;裝卸熔斷器應戴絕緣手套和護目鏡,使用絕緣夾鉗,站在絕緣墊或絕緣臺上進行。斷路器遮斷容量滿足電網要求,電氣設備停電后i,未拉開有關隔離開關和做好安全措施前,不得觸及設備或進入遮欄以防突然來電。
10、答:試驗需要斷開設備接頭時,拆前應做好標記,接后進行檢查,試驗裝置的金屬外殼應可靠接地,高壓引線盡量縮短,采用專用的高壓試驗線,必要時用絕緣物支持牢固,試驗裝置的電源開關應使用明顯斷開的雙極刀閘,防止誤合閘在刀刃上加絕緣罩,低壓回路應有兩個串聯電源開關,加裝過載自動跳閘裝置;試驗現場裝設柵欄或圍欄,與試驗設備高壓部分有足夠的安全距離,向外懸掛止步高壓危險標示牌,安排專人看守,加壓前認真檢查試驗接線,使用規范的短路線,表計倍率、兩成、調壓器零位及儀表的開始狀態均正確無誤,確認后通知所有人員離開被測設備,取得負責人許可方可加壓;更換接線或試驗結束時,首先斷開試驗電源、放電,將升壓設備的高壓部分放電、短路接地;未裝設接地線的大電容被測設備,先行放電再做試驗,高壓直流試驗時,每告一段落或試驗結束時,應將設備對地放電數次并短路接地;試驗結束時試驗人員拆除自裝的接地短路線,對被測試設備進行檢查,恢復實驗前的狀態,經試驗負責人復查后,進行現場清理,有系統接地故障時,禁止進行接地網接地電阻測量。
電力建設安全規程試題答案3
電力安全工作規程
高壓試驗室部分編制說明
3(2010年8月7日)
一、編制概況
(一)任務來源
本標準根據國家標準化管理委員會2006年下達的《電業安全工作規程(高壓試驗室部分)》國標制定計劃(-Q-524)編制。由全國高壓電氣安全標準化技術委員會歸口。
在標準編制過程中,考慮到其適用范圍不僅局限于電力行業,因此將標準名稱改為《電力安全工作規程》(高壓試驗室部分)。
(二)編制過程
接到國家標準委下達的標準制定任務后,標委會秘書處開展了準備工作,包括確定編寫原則和適用范圍;到特高壓交流試驗基地、特高壓直流試驗基地、特高壓高海拔基地、大型電工制造業的高壓試驗室等單位開展調研。
在制定工作過程中,適逢750kV輸變電工程投運和特高壓交直流工程啟動、建設并投運。為了將750kV、特高壓交直流試驗工程的安全技術以及近年來的新設備、新技術納入到本標準之中,體現當前的高電壓試驗安全管理水平,相關電力研究院結合特高壓工程的建設進行了科研、試驗、理論計算等專項工作。經過幾年的調研、收資及技術分析工作,到2009年年底, 750kV、特高壓交、直流的高壓試驗技術已形成相關技術文件,體現了目前形勢下高電壓試驗技術進步和高電壓試驗管理水平的提高。具備了國家標準制定的基礎。
2010年3月,工作組提出了《安規》(初稿)第一稿。
2010年5月,工作組提出了《安規》(初稿)第二稿,并向中國電科院、南方電網公司技術中心、大型制造業的高壓試驗室等單位廣泛征求意見。
2010年6月,根據各單位提出的修改建議,形成了《安規》(初稿)第三稿。
2010年7月,工作組依據《GB 高壓輸變電設備的絕緣配合》及《GB/T .1-2007 高電壓試驗技術 第1部分:一般試驗要求》,對《安規》的技術內容進行了復核性論證,形成了《安規》(征求意見稿)。
2010年8月,向標委會委員征求意見。
(三)標準起草單位及人員
標準起草單位:國網電力科學研究院
主要起草人: 楊迎建蔡崇積張曦
二.標準編制原則和適用范圍
(一)標準編制原則:
國標《安規》的編寫,是在原電力工業部頒發的DL 560-95《電業安全工作規程》(高壓試驗室部分)的基礎上,總結實踐經驗并結合近年來高電壓試驗裝備的進步、高電壓試驗技術的發展。工作組經過反復研究和討論,確定了如下編寫原則:
1. 應結合目前高電壓試驗領域的發展現狀和管理模式,充分吸收高電壓試驗技術發展成果,體現技術和管理的進步。
2. 由于涉及具體操作的安全要求,技術規定應具體,可操作性強;
3. 管理要求在確保安全的前提下,應突出共性,有較強的通用性和指導性。
4.編寫格式應符合《 標準化工作導則第1 部分:標準的結構和編寫》 GB / T 的要求。
(二)適用范圍
本規程規定了高壓試驗室的基本安全要求、管理措施、技術措施、工作程序和試品準備時的安全要求。
本規程適用于高壓試驗室(包括高壓試驗廳、高壓戶外試驗場)及其工作人員。也適用于按本規程要求形成試區的變電站、發電廠現場高壓試驗。
三.標準主要內容及確定的依據
本規程保留了DL 560的主要內容。本規程在適用范圍中增加了“按本規程要求形成試區的變電站、發電廠現場高壓試驗?!?,在安全管理中吸收了近10余年的實踐經驗,在技術內容中增加了比DL 560 更高的試驗電壓值對應的“安全距離”。
本規程按照適應目前適用范圍的高電壓試驗、略有超前的原則制定。確定主要內容的依據為:長期的實踐經驗,論證的技術標準主要是《GB 高壓輸變電設備的絕緣配合》,《GB 電工術語高電壓試驗技術和絕緣配合》,《GB/T .1-2007 高電壓試驗技術 第1部分:一般試驗要求》。
四.與其他標準文件、法規的關系
本標準與國標《電力安全工作規程》發電廠和變電站電氣部分、電力線路部分、熱力與機械部分共同組成電力安全管理領域的系列標準。與其他電力生產中涉及高壓試驗的標準無沖突。
五.本標準為全文強制。
六.本標準發布實施后,建議有關標準化行政主管部門廢止DL 560-95《電業安全工作規程(高壓試驗室部分)》。
七.本標準發布實施后,建議標委會組織宣貫。
電力建設安全規程試題答案3篇 電力安全工作規程考試題相關文章: